- 简答题在监控机上投退保护软连接片不成功的原因有哪些?
- (1)监控网络通信中断。
(2)监控程序出错。
(3)保护装置故障。
(4)监控系统从实时数据库读取的连接片位置不对应。每次投退连接片后,监控系统实时数据库将把连接片的位置记录下来,但有时由于网络传输数据出错,影响到实时数据库,此时在操作保护连接片时,因连接片实际位置为要操作的位置,位置不对应,使得操作不成功。例如:连接片实际位置为“投入”,实时数据库原记录也为“投入”位置,但由于数据库出错使记录改为“退出”位置(监控系统显示仍为“投入”位置),此时要将保护退出,因数据库记录与实际位置不对应,操作不成功。
(5)受有些保护运行要求的影响,投退不成功。例如:LFP系列保护装置在进入保护菜单后,远方操作保护连接片及保护定值都不能成功。 关注下方微信公众号,在线模考后查看