- 简答题断路器拒绝跳闸时的检查内容有哪些?
- (1)跳闸回路是否有电源,保险是否良好,回路有无断线,控制电源开关是否跳闸。
(2)控制开关接点接触是否良好。
(3)方式选择开关是否与操作相对应。
(4)辅助接点是否接触良好,机构是否损坏或卡住。
(5)是否因SF6气压,机构液压储能异常而引起闭锁。
(6)闭锁继电器是否动作,接点接触是否良好。
(7)跳闸继电器,跳闸线圈是否断线,烧伤,卡涩或接点接触不良。