- 简答题500KV开关压力低闭锁值,发出该如何处理
-
1)
现场检查对应汇控柜“SF6气体压力降低”报警,气压表低于0.52MPa以下。
2)
通知检修对断路器本体补充SFSF6至断路器压力额定值,并加强监视;
3)
S.FSF6压力已降至闭锁压力且无法恢复时,汇报调度按断路器失灵情况处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看