试题详情
简答题任何一条母线的“电压消失”光字牌明亮后,为什么主变压器各侧的过流后备保护都有可能误(动)作?
  • 当任一电压等级的“××kV电压互感器断线”光字牌明亮后,说明:
    (1)相应的电压互感器由于各种原因故障,使二次电压消失
    (2)三相一次负荷严重的不平衡

    如图所示:其相应电压等级的“××kV复合电压闭锁”开放。主变220kV、110kV、35kV复合电压闭锁过流,其复合电压是由35kV、110kV、220kV并联在一起的,只要有一个开放,对于220kV、110kV、35kV侧过流而言,如果此时任何一侧的方向过流或过流达到动作定值,保护就按照图示所标注的前后顺序,跳开相应的断路器。
    当“××kV电压互感器断线”光字牌明亮的原因,不是因为一次系统发生短路引起的,保护随时都有误动的可能。所以,应及时与调度联系,将有可能超过电流动作定值的保护跳闸压板退出运行。