试题详情
- 简答题主变压器保护中“某侧复合电压闭锁”压板在退出时对保护有何影响?
-
当本侧TV失压或检修时,为保证本侧复合电压闭锁方向过流的正确动作,需退出“本侧复合电压闭锁”压板,它对复合电压元件有如下影响:
(1)本侧复合电压元件不启动,但如果本侧复压过流保护经其他侧复合电压闭锁,则可由其他侧复合电压元件起动。
(2)如果其他侧复压过流保护经本侧复合电压闭锁,则此时不会使本侧复合电压元件启动其它侧过流元件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看