试题详情
简答题WMH-800型微机母线差动保护如何防止TA饱和引起的保护误动?
  • 当母线外部发生故障特别是母线近端发生外部故障时,由于直流分量的影响,TA可能发生饱和,使TA二次电流发生畸变,不能真实反应系统的一次电流,在差动回路中有差电流存在,对母线差动保护产生不利影响。若不采取必要的闭锁措施,差动保护就会误动,因此,在各种类型的母线差动保护中必须对TA饱和采取相应的闭锁措施。
    由分析可知,即使TA严重饱和时,在故障发生的初始阶段和线路电流过零点附近TA也存在一个线性传变区,在线性传变区差动保护不会误动作。本保护利用TA饱和时差动保护动作时间滞后于故障发生时刻的特点,首先判断故障的发生时刻,若此时差动不动即判为母线外部故障,闭锁差动保护一周,然后利用波形识别法来开放差动保护,以确保母线区外转区内故障时,差动保护能可靠动作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题