试题详情
- 简答题L90保护装置如何实现“主—主”与“主—从”结构的转换?
-
L.90线路差动保护系统正常运行于主—主结构,如果其中几个继电器的通信发生故障,则系统将自动转换转到主—从结构。
使用两种不同的运行模式用于增加电流差动保护方式的可靠性,以减少保护系统对通信的依赖。 关注下方微信公众号,在线模考后查看