试题详情
简答题L90保护装置定值如何修改?
  • L90保护装置可存储八组定值,当前运行在哪一组定值在信号显示面板“Settings in use”中“GROUP1~8”有一对应指示灯亮,“GROUP1”灯亮代表当前运行在第一套定值。
    L90保护装置有两种改变定值的方法,既可采用安装有URPC软件的PC机与保护装置联机后用专用软件更改定值,也可采用装置“按键板”更改定值。
    L90保护装置的内部定值整定较为复杂,一般应由专业人员完成,运行人员在验收时一定要求专业人员提供每组定值所定义的对应定值清单,这样在运行方式发生变化时,运行人员只需按调度命令切换运行定值组即可。
    对于配套综合自动化系统的变电站,通过变电站后台监控系统改变定值组则十分方便。其一般操作步骤如下(可能会因不同的系统略有不同):
    (1)有权限的值班人员登录。
    (2)监护人登录。
    (3)选择需改变定值的装置并确认。
    (4)击活需要运行的新定值组。
    (5)读取并核对新的定值。
    (6)核对击活定值组的事件记录与操作内容是否相符合。
    (7)退出登录。