试题详情
- 简答题L90保护装置定值如何修改?
-
L90保护装置可存储八组定值,当前运行在哪一组定值在信号显示面板“Settings in use”中“GROUP1~8”有一对应指示灯亮,“GROUP1”灯亮代表当前运行在第一套定值。
L90保护装置有两种改变定值的方法,既可采用安装有URPC软件的PC机与保护装置联机后用专用软件更改定值,也可采用装置“按键板”更改定值。
L90保护装置的内部定值整定较为复杂,一般应由专业人员完成,运行人员在验收时一定要求专业人员提供每组定值所定义的对应定值清单,这样在运行方式发生变化时,运行人员只需按调度命令切换运行定值组即可。
对于配套综合自动化系统的变电站,通过变电站后台监控系统改变定值组则十分方便。其一般操作步骤如下(可能会因不同的系统略有不同):
(1)有权限的值班人员登录。
(2)监护人登录。
(3)选择需改变定值的装置并确认。
(4)击活需要运行的新定值组。
(5)读取并核对新的定值。
(6)核对击活定值组的事件记录与操作内容是否相符合。
(7)退出登录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发现开关严重漏油时,应()
- 控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所
- 根据《变压器运行管理规定》变压器轻瓦斯动
- 继电保护装置评价范围应包括:()。
- 六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时
- 油断路器的灭弧方式大体分为:()。
- 清扫二次线时应注意什么?
- 相间距离保护测量组件一般采用()接线方式
- 根据《变压器运行管理规定》,变压器的巡视
- 接地线的编号和存放应符合下列哪些要求?(
- 在不同的量程上DVM的分辨率()。
- L90保护装置顺序事件记录的作用是什么?
- 携带型双电桥的保证准确度测量工作范围是1
- JJG(电力)01-1994《电测量变送
- 简述转动力矩的含义?
- 运行中的电容器组开关保护动作跳闸,()强
- 三绕组变压器(YN,yn0,d11接线方
- 运行中的主变不能同时退出下列哪两种保护(
- 197关于直流系统两点接地危害说法正确的
- 气焊、气割用的橡胶软管横穿过道路时应有(