试题详情
- 简答题 下图中500断路器在合闸位置,501断路器手动、电动都拉不开,应如何处理?
- 501断路器拉不开时,先将500断路器拉开,再将1#主变压器高、中侧断路器拉开将10KVI段母线停电后,拉开501断路器两侧隔离开关后,合上分段断路器恢复I段母线供电。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电压回路断线时,应将下列保护退出()。
- 发出弹簧机构未储能信号时,应立即检查()
- 继电保护室温度应保持在()℃以下,对环境
- 因为双电桥的一般测量公式是一个近似式,所
- 将电气设备的金属外壳与接地体连接,称为(
- 变压器运行中的有载分接开关,在绝缘油的击
- 分接开关发生拒动、误动、电压表和电流表变
- 做()工作时,应采取可靠的支承措施,并通
- 试说明绝缘试验中的综合分析包括哪些内容(
- 一般情况下,220千伏及以上线路采用()
- 如何限制和消除谐振过电压?
- 批准的设备的检修时间一般以停役申请的时间
- 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都
- 500kV单相自耦变压器配置的气体继电器
- 对所管辖区域内和区域外的所有危害进行识别
- 母差保护的作用是什么?母差保护的范围有哪
- 在做精密测量时,测量的次数越多,测量的结
- 自耦变压器第三绕组的作用是什么?
- 电气设备起火时,不能用水和()灭火器灭火
- 对330~500kV线路,应按什么原则实