试题详情
- 简答题对330~500kV线路,应按什么原则实现主保护的双重化?
-
(1)设置两套完整、独立的全线速动主保护。
(2)两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立。
(3)每一套主保护对全线路内发生的各种类型故障(包括单相接地、相间短路、两相接地、三相短路、非全相运行故障及转移故障等),均能无时限动作切除故障。
(4)每套主保护应有独立选相功能,实现分相跳闸和三相跳闸。
(5)断路器有两套跳闸线圈,每套主保护分别启动一组跳闸线圈。
(6)两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备。
(7)自动重合闸方式选择:由于超高压输电线路相间距离较大,因此发生相间故障的可能性较小,即重合闸方式选用单相。
若保护采用专用收发信机,其中至少有一个通道完全独立,另一个可与通信复用。如采用复用载波机,两套保护应分别采用两台不同的载波机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看