试题详情
- 简答题采用PowerComm2000监控系统的变电站的防误闭锁如何布置?
-
以500kV石牌变电站为例,站内可以实现四个层次的防误闭锁:
(1)机械闭锁。机械闭锁是靠机械制约达到预定目的的一种闭锁,主要用于隔离开关与接地开关之间的闭锁。
(2)电气闭锁。电气类闭锁装置分为电气回路闭锁和电磁锁两类。一般就地电气回路闭锁可以实现本单元的闭锁。电磁锁主要用于手动操作的接地开关,防止带电合接地开关。
(3)D25上的闭锁。主要是实现本单元之间的闭锁。测控单元D25对采集的遥信信息进行判断,当条件满足时发出其控制的闭锁接点才能闭合,操作才能进行。D25可以从D200调用其它D25的信息,所以它所实现的闭锁逻辑是完全的。
(4)PowerComm2000的软件闭锁。属于最上一层的闭锁,即是实现全站设备的闭锁。PowerComm2000中的软件对遥信信息进行判断,当条件满足时,PowerComm2000的控制命令才能下达,否则,PowerComm2000将拒绝下达命令并弹出不满足条件的信息。PowerComm2000所实现的闭锁逻辑是完全的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看