试题详情
- 简答题站用电低压侧为什么不能并列运行?
- 变电站站用变正常运行时,二次侧是一台供全站负荷,另一台备用,当一台站用变失去电压时,另一台站用变自动切换运行。为了增加站用电的可靠性,很多变电站的站用电源都是取自外电源,高压侧没有并列运行,高压侧不并列低压侧并列实际上就是合环,由于每段母线上的负荷不同,变压器低压侧是不允许长期合环运行的,只允许在刀闸操作时短时合环,而且跟本*站母线电源可能存在非同期问题。另外,如果是取自同一电源的不同母线,当一条母线发生故障时,虽然上级断路器跳闸,但由于二次并列运行,通过反充电,二次也会为一次提供短路电流,造成事故扩大。还有最危险的一种情况是一个站用变取自母线,另一个站用变取自另一条母线上的出线开关,当该出线故障跳闸后,通过站用变二次并列后又送回到故障线路,对站用变造成过流冲击。变电站站用变低压侧原则上不能并列,符合并列条件的站用变,只有在高压侧合环的情况下,才允许低压侧短时并列运行。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保护装置的动作评为“正确”和“不正确”的
- 关于变压器瓦斯保护,下列错误的是:()
- 为减小频率误差,高准确度的电磁系仪表在线
- 雨季来临前,变电站应对可能积水的()的排
- 什么叫自感和互感?
- 中央信号装置分为事故信号和预告信号。
- 第一次周期检定的DVM()。
- 带电的电气设备或线路,经过有关领导许可,
- 巡视消弧线圈时,发现哪些情况应向调控中心
- 微机防误闭锁系统断路器开关的操作和闭锁方
- 某110kV变电站,10kV甲线在运行过
- 变电站装有哪些防雷设备?
- 母线的材质有哪些()。
- ()是决定超高压、特高压输电线路电网潮流
- 工作人员进入六氟化硫配电装置室,人口处若
- RCS-902型微机保护装置,是()配置
- CSI101A型断路器保护综合重合闸“充
- 使用母联充电、过流保护对主变压器充电,延
- 变电站自动化系统的冗余性主要由()决定。
- 在综合重合闸装置中,什么情况下投“短延时