试题详情
- 简答题CSI101A型断路器保护综合重合闸“充电计数器”在哪些情况下开始计数?在哪些情况下开始清零?
-
在下列情况下计数器开始计数:
(1)断路器在“合闸”位置,接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作。
(2)重合闸启动不动作。
(3)没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入。
(4)重合闸不在停用的位置。
在下列情况下计数器清零:
(1)重合闸方式在停用位置。
(2)重合闸在单重方式时保护动作三跳。
(3)收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等)。
(4)重合闸出口命令发出的同时“放电”。
(5)重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看