- 简答题 如图所示:为什么旁带出线断路器时,必须是旁路断路器与被旁带出线在同一条母线上,不在同一条母线上有何后果?
-
(1)如果旁路断路器与被旁带出线不在同一条母线,会改变负荷分配方式,对于相位比较式母差保护,如果被旁带断路器为电源开关,有可能造成母差保护的拒动。
(2)对于相位比较式母差保护,在120断路器和114断路器同时合上时,如果发生母线故障,因为故障电流流过120和114断路器,会影响选择元件的正确动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看