试题详情
- 简答题强油循环风冷变压器冷却器全停后,不发“I(或II)工作电源故障”信号的原因是什么?
-
如图所示:
(1)当I工作电源消失或保险FU1熔断后,时间继电器1KT失磁后,1KT延时动断接点1KT1粘连,不能断开,使中间继电器1KM不能失磁
(2)SA切换把手在“0”的位置,即:断开位置
(3)5FU或6FU保险熔断
(4)如若U1或V1电源消失,而1KV的动合触点1KV1不断开
(5)1KM失磁后,其动断触点1KM1不闭合
(6)综自变电站测控或传输回路故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看