试题详情
简答题REB103型保护的操作及注意事项有哪些?
  • R.EB103型母差保护有两种状态:停用和加用。
    加用:拔出+R.5、+R.6、+R.7、+R.8屏内母差跳闸出口试验部件内的闭锁插把。
    停用:插入+R.5、+R.6、+R.7、+R.8屏内母差跳闸出口试验部件的闭锁插把。
    装置投、停的注意事项:
    (1)装置在加用状态,还应包括:母差直流电源、切换电源、交流电压均接入,差动元件(包括扩展单元)试验部件内闭锁插把均拔出,低电压试验部件、负序电压试验部件内闭锁插把均拔出。
    (2)在拔出各跳闸出口试验部件内闭锁插把前,应检查屏内“INSERVICE”灯亮,各切换继电器的状态与一次状态相符,无其他异常和闭锁信号。
    (3)当某保护因故障需要紧急停用或短时停用时,可按下屏内“BLOCK”按钮,此时屏内“BLOCK”灯亮,将母差出口回路断开(但此时断路器失灵启动母差跳闸出口回路未断开)。
    (4)220kV母差保护屏为一个整体,正常时投、停操作应四屏一起操作。
    (5)220kV母差保护停用一般不停直流电源,尤其不能停切换电源。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题