- 简答题隔离开关检修后应如何验收?
- (1)检查试验项目齐全,试验数据符合要求,有明确可以投运的结论和试验报告;
(2)支持瓷瓶清洁、完整,无破损、裂纹;
(3)接头线卡牢固,接触紧密;
(4)隔离开关主接头接触应良好,弹簧片压力应足够,刀片吃度合格,各部分螺丝、销子应齐全紧固;
(5)操作机构及联锁装置应完整、无锈蚀,销子或锁扣应牢固、灵活,电动操作箱门应严密并开闭自如,门锁齐全完好;
(6)主刀与地刀机械闭锁有效;
(7)隔离开关屏蔽环安装牢固,屏蔽环下端有放水孔;
(8)隔离开关转换开关接点接触良好,防水罩完好无脱落;
(9)隔离开关架构底座应无变形倾斜,接地良好;
(10)隔离开关传动时操作灵活,无卡涩现象,三相同期良好;
(11)隔离开关电机热耦定值符合要求;
(12)隔离开关远方、当地操作位置信号一致;
(13)操作机构齿轮润滑应良好;
(14)隔离开关机构箱内有手动摇把;
(15)手摇操作应闭锁电动操作回路,实际传动正确;
(16)电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示与设备的实际分、合闸位置一致;
(17)限位装置应可靠动作;
(18)拉合传动三次;
(19)辅助接点应接入相关保护的,应检查已接入相关保护,电压切换正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看