试题详情
- 简答题《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对防误闭锁装置有哪些规定?
-
(1)应结合实际制定防误装置的运行规程及检修规程,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。
(2)建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停止防误闭锁装置时,要经单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经值长或变电所所长批准,并应按程序尽快投入运行。
(3)对已投产尚未装设防误闭锁装置的发、变电设备,要制定切实可行的规划,确保在1年内全部完成装设工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看