试题详情
- 简答题电气设备停、送电操作的顺序如何?
-
(1)停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置;送电操作时,先加用保护、自动装置,后投入一次设备。电气设备操作过程是事故发生率比较高的阶段,要求发生事故时能及时断开断路器,使故障设备退出运行,因此,保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终加用(操作过程中容易误动的保护及自动装置除外)。
(2)设备停电时,先断开该设备各侧断路器,然后拉开各侧断路器两侧隔离开关;设备送电时,先推上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。其目的是为了有效地防止带负荷拉合隔离开关。
(3)设备送电时,合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧;设备停电时,与设备送电顺序相反。 关注下方微信公众号,在线模考后查看