- 简答题金属氧化锌避雷器在运行中爆炸的原因?如何防止?
-
金属氧化锌避雷器在运行中爆炸的原因:
(1)因制造工艺不精,使氧化锌避雷器内部受潮;
(2)阀片电阻老化;
(3)额定电压和持续运行电压取值偏底;
(4)结构设计不合理;
(5)电网发生谐振过电压;
(6)内部材料质量不符合规定要求。
安装在线监测泄漏交流电流的避雷器,必须记录好初始毫安电流指示数值。运行人员在日常巡视过程中,应观察毫安电流表计的指示。若避雷器泄漏电流表指示达到或超过黄色警戒线,应加强监视,汇报工区或分公司。若避雷器泄漏电流表指示达到或超过红色警戒线或警戒指示灯明亮,应立即汇报调度。测试阻性电流增加到初始值的200%时,须停电检查。当阻性电流增加到初始值的150%时,应缩短测试周期。如若发现避雷器内部有放电声响或有异常气味时,应尽快停用,以防止发生爆炸事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看