试题详情
- 简答题变压器装设过负荷保护的一般原则是什么?
-
变压器装设过负荷保护的原则是考虑让其尽量能反应多侧的过负荷情况。
(1)对升压变压器:
①在双绕组升压变压器上,过负荷保护通常装设在变压器的低压侧,即主电源侧;
②对于一侧无电源的三绕组变压器,过负荷保护应装在发电机电压侧和无电源的一侧;
③对于三侧均有电源的升压变压器,各侧均应装设过负荷保护。
(2)对降压变压器:
①在双绕组降压变压器上,过负荷保护装于高压侧;
②单侧电源的三绕组降压变压器,当三侧绕组容量相同时,过负荷保护仅装在电源侧,当三绕组容量不相同时,则在电源侧和容量较小的绕组侧装设过负荷保护;
③两侧电源的三绕组降压变压器或联络变压器,在三侧均装设过负荷保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看