试题详情
- 简答题如何监视判断BSJ-2200监控系统异常?发现异常情况如何处理?
-
BSJ-2200监控系统异常情况有以下几种:
(1)主机或操作员工作站死机。
现象:鼠标不响应,时间显示停止,画面数据不刷新。
判断处理:由以上的现象就可判定是主机或操作员工作站死机,向调度汇报,请专业修试人员处理。
(2)主单元规约转换机(converter)、前置机(DPU)异常。
现象:操作不能进行、AVC不能投切操作、装置信号不能上送。无任何其它异常信号。
判断处理:出现以上信号后,采用通道测试和调阅遥测一览表进一步确证判断,若通道测试信号不能上送或该小室遥测数据不刷新,且其它单元的遥测数据正常,主机和操作员工作站均未死机,则说明该小室的主单元(converter)、前置机(DPU)异常。汇报相应调度部门,并请专业修试人员来处理。
(3)主单元或I/O装置、测控单元有异常。
现象:光子牌索引图中左边的小红方块用于指示相应的工作站处于停机状态。
判断处理:该画面中的光字牌亮时,直接点击上述光子牌即可进入主单元和I/O装置的实时运行状态监视图,检查是哪个主单元或I/O异常或者进入相应的模件状态图,察看模件状态是否运行正常,汇报相应调度部门,并请专业修试人员来处理。经上述现象,检查现场主单元和I/O装置,确证设备异常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 二次图纸的识图原则是()。
- 对220KV线路,如对侧线路所在母线母差
- 电介质在直流电压的作用下产生几种电流?
- 由同时发布操作指令的几级调度中的上级调度
- 监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称
- 操作票在执行中不得颠倒顺序,也不能(),
- 隔离开关和接地开关不能机械操作应如何处理
- 导致操动机构失灵的主要原因有()。
- 简述CSM 300C远动主站的工作原理。
- 在同一量程上从满度值再增加到能显示出来的
- 下列回路中不允许装设熔断器或空开的()
- 电力安全工作规程规定:10KV、35KV
- 分闸闭锁的断路器应()。
- CSI 301A、B断控单元的主要功能有
- 消弧线圈从一台变压器中性点切换到另一台变
- 造成电流互感器二次侧开路的原因?电流端子
- DVM的输入阻抗可以用输入电压的变化量与
- 电力电容器的允许运行方式有哪些内容()。
- 数字表的最大相对误差发生在略大于Ux(U
- 电动系功率表的角误差主要是由于定圈电流与