- 简答题对220KV线路,如对侧线路所在母线母差保护动作,本侧线路保护能否动作跳闸,为什么?
- 如对侧线路所在母线母差保护动作,本侧线路保护会动作跳闸。这是因为对于载波通道,两侧保护用收发讯机均有其它保护动作开入,如本侧线路所在母线差动保护动作,收发讯机立即停发闭锁信号,对侧保护启动又无闭锁信号即可出口跳闸。如对于光纤通道,对光纤距离(如PSL-602)在本侧线路所在母线差动保护动作的情况下,立即向对侧发允许信号,对侧保护跳闸;对光纤差动保护(如RCS-931)在本侧线路所在母线差动保护动作的情况下,立即向对侧发远跳信号,对侧保护跳闸。