试题详情
简答题Power Comm2000监控系统的异常情况如何处理?
  • (1)发现自动化系统某遥测、遥信点与现场实际设备的状态不符合或误发信时,应立即派人到现场检查监控屏上的显示是否和现场设备相符,并及时汇报主管领导。如不符合则应通知有关检修人员紧急处理;如相符,则应在征得主管领导批准后由值班长按规定程序执行关机、重新启动操作。若仍无法解决,应通知有关检修人员紧急处理。
    (2)如果有一台操作员工作站或者主机出现死机或者大范围遥测、遥信不正确,应立即汇报主管领导,在经主管领导批准后可由值班长按规定程序执行关机、重新启动操作。若仍无法解决,应通知有关检修人员紧急处理。
    (3)如果同时有两台操作员工作站或者主机出现死机或者大范围遥测、遥信不正确,应立即汇报主管领导,在经主管领导批准后可由值班长按规定程序执行关机、重新启动操作。
    (4)如在PowerComm2000上不能实现对设备的监视,应该立即派人到继保室进行监视,如仍不能实现监视,则应汇报调度设备已失去监视,申请停用该设备,并且通知有关检修人员进行处理。
    (5)如有某“D25直流失去”信号发出时,当只有一路ZKK开关断开,而D25仍能继续工作时,应及时汇报主管领导,并通知有关检修人员进行处理;如该D25的两路电源ZKK开关都跳开时,应及时汇报调度和主管领导,在经主管领导批准后可由值班长按规定程序对D25进行上电操作,如仍不能恢复,则应汇报调度,申请停用该设备,并且通知有关检修人员进行处理。
    (6)如有某D25退出时,应及时汇报调度和主管领导,并到现场检查该D25电源情况,若ZKK开关跳开参见上一条;若ZKK开关未跳开,应检查D25电源指示灯是否亮,若电源指示灯熄灭,则应检查熔丝,允许试送熔丝一次,若仍不能恢复,则应汇报调度设备已失去监视,申请停用该设备,并且通知有关检修人员进行处理。若D25仍在工作,且LCD显示正确,则应派专人对设备进行监视,并通知有关检修人员进行处理。
    (7)当有一条不停电母线失电时,应及时汇报主管领导,允许对该不停电母线用U1或U2开关试送一次,如仍不能恢复正常供电,严禁在未查明故障原因的情况下将该母线的负荷转移至正常母线;当有两条不停电母线失电时,应及时汇报调度和主管领导,并尽快想办法恢复对工作站的供电,在征得主管领导批准后由值班长按规定程序执行关机、重新启动操作,同时通知有关检修人员紧急处理。凡UPS发生故障都应汇报主管领导,并通知有关检修人员进行处理。
    (8)计算机监控系统的各种维护、检修工作,应得到有关领导的批准并办理工作票手续,并在做好相应的安全措施后方可进行。工作完毕后,应做好记录。