试题详情
- 简答题3/2断路器接线,当线路故障时,母线侧断路器与中间断路器是如何配合完成重合?
- 当线路故障,保护跳闸后,母线侧的断路器先重,若重合成功,解除对中间断路器重合闸的闭锁,中间断路器重合闸启动,随后中间断路器重合也成功。若母线侧断路器重合不成功,一方面后加速保护动作三相跳开母线侧断路器和中间断路器,另一方面对中间断路器重合闸发出闭锁脉冲,中间断路器将不进行重合。(注:有时考虑断路器分合闸次数及电网运行方式,整定配置为中间断路器先重、母线侧断路器后重。)
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 继电器插件的作用是什么?
- 带电的电气设备或线路不允许处于无保护状态
- RAZFE保护在运行时应当注意什么?
- 变压器有()情况,应进行特巡。
- ()变压器一、二次绕组之间既有磁的联系,
- 电容型验电器有什么用途?
- REB103型保护的操作及注意事项有哪些
- LFP-902B型微机保护有哪些保护功能
- 220kV主变压器失灵压板应满足什么条件
- 运行变电站内施工的施工电源应接入指定地点
- 交流电源二次回路失电或故障,应停用高频保
- 对高频保护的基本要求时()
- 电子型交流仪表捡定装置应有防止电压回路开
- 绝缘电阻表的测量范围是指()。
- 变电站具备测量设备内部温度条件的,应对设
- 厂站发生危及设备和人身安全的事故时,应(
- 变压器后备过流保护动作跳闸后,()。
- 电压互感器的停、送电操作:停电操作时先操
- 微机防误闭锁系统断路器开关的操作和闭锁方
- 运行人员必须熟悉变电站自动化设备的有关(