- 简答题巡视消弧线圈时,发现哪些情况应向调控中心和上级主管部门汇报?
- (1)过补偿消弧线圈运行在最高档位,且脱谐度大于5%。
(2)中性点位移电压大于15%相电压。
(3)消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器有异常响声。 关注下方微信公众号,在线模考后查看