试题详情
- 简答题微机防误闭锁系统如何进行逻辑检查?
-
(1)现场验收时应按五防逻辑表逐点对全站断路器、隔离开关、接地开关等设备进行五防闭锁试验;
(2)对于技改工程,建设单位应在工厂验收前将全站主接线图、五防逻辑表及典型操作票提供给自动化系统制造厂,在工厂验收时也应对全站逻辑进行五防闭锁试验;
(3)对于新建工程项目,在工厂验收时自动化系统制造厂应提供典型逻辑选做五防闭锁试验,试验内容应覆盖各类设备及间隔层跨间隔的防误闭锁逻辑功能验证;
(4)各个验收阶段应在站控层防误、间隔层防误按正反逻辑分别做试验,正逻辑(指符合操作条件)要求全做,反逻辑(指不符合操作条件)抽检选做,比例不小于20%,确保各层的防误闭锁逻辑正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- Power Comm2000监控系统各设
- 变压器和设备架构的爬梯上应悬挂()标示牌
- 07年普陀变工交113线速断动作,未重合
- 高压断路器在预备合闸时,控制盘上的()闪
- 采集装置的作用是什么?如何通过变电站微机
- 新《电业生产事故调查规程》中规定的“设备
- 分闸闭锁的断路器应()。
- 当空气中的相对湿度增大时,电介质的绝缘电
- 套管主绝缘的绝缘电阻值不低于(),末屏对
- 当保护动作而开关拒绝跳闸时,可启动本站及
- D200网络型系统模块的一般有哪些类型?
- 对数字相位仪的技术性能的检验项目主要是基
- 强送不成或重合不成的线路,为处理系统事故
- 工作票签发人应由工区(所)()担任。
- GIS的优点有()。
- ZX35型微调电阻箱的起始电阻为10Ω,
- ()是指电气设备或电力系统由一种运行状态
- 智能变电站中故障录波器产生的告警信息上送
- 电容器在运行中应注意哪些问题?
- 定期检查试验的设备包括:站用系统备用电源