- 简答题Power Comm2000监控系统各设备之间的规约转换问题如何解决?
-
(1)500kV、220kV、35kV保护的部分重要信号用开关量(硬节点)接至相应D25,确保安全、可靠和快速。而所有D25与D200通信、D200与PowerComm2000通信全部采用DNP3.0规约,不存在规约转换问题。
(2)500kVABB保护装置(包括线路、断路器、主变压器和母差)的其他保护信号都由保护屏的串口接至500kV保护管理机(SMS),再经SMS送至以太网上;SEL保护装置(线路保护)的其他所有保护信号经过SEL2020保护信息管理机串口经长线驱动接至220kV保护规约转换机,转换为以太网规约(暂时为DNP3.0)后,再送至以太网上。
(3)所有南瑞公司的保护(220kV901保护和35kV保护)信号都经CM-90通信机(在220kV保护管理机屏上)用串口送至规约转换机,将其自身的规约(ISA)转换为以太网规约(暂时为DNP3.0)后,再送至以太网上;所有南自厂的保护(11C)信号都经WBSJ-01微机型数据接口箱(在220kV保护管理机屏上)送至规约转换机,将其自身的规约(WXB)转换为以太网规约(暂时为DNP3.0)后,再送至以太网上。