试题详情
- 简答题保护装置的动作评为“正确”和“不正确”的原则是什么?
-
(1)满足下列条件之一时,保护装置的动作应评为“正确”:
1)在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁)时,保护装置的动作负荷设计、整定和试验要求,并能有效地消除故障或使异常运行情况得以改善;
2)保护装置的动作虽不完全符合消除电力系统故障或改善异常运行情况的要求,但由于某些特殊原因,事先列有方案,并经总工程师批准,认为此情况是允许的。
(2)有下列情况之一时,保护装置的动作应评为“不正确”:
1)在电力系统故障或异常运行时,按保护装置的动作性能、正确的整定值和接线,应动而拒动;
2)在电力系统故障或异常运行时,按保护装置的动作特性、正确的整定值和接线,不应动而误动;
3)在电力系统正常运行情况下,保护装置误动作跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看