试题详情
- 简答题为什么部分变压器有载调压开关只有重瓦斯保护?
-
瓦斯保护是利用变压器内部故障放电使变压器油分解产生瓦斯气体,或内部严重过热变压器油体积突变油流冲击档板使瓦斯继电器动作的保护装置。
变压器正常运行时,变压器本体内部是没有任何放电现象以及过热现象的。只有在内部发生故障时,才会发生放电或局部过热现象。为了及时发现变压器内部发生轻微故障和防止强迫油循环风冷变压器冷却回路渗漏回吸空气以及变压器油位降低使变压器内部绝缘受潮。在变压器本体瓦斯继电器上设置了集气盒,变压器内部发生轻微故障和防止强迫油循环风冷变压器冷却回路渗漏回吸空气以及变压器油位降低时发出轻瓦斯动作信号告知运行值班人员及时处理。变压器有载调压开关在正常切换时产生电弧,分解变压器油产生瓦斯气体,属于正常现象。另外有载调压开关油箱渗漏油位不会降低。因此有载调压开关不需要发轻瓦斯信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护
- 典型的直流数字电压表结构框图由两部分组成
- 运行人员必须熟悉变电站自动化设备的有关(
- “三违”是指()的简称。
- 系统产生振荡时,()电压最低。
- 站用电低压侧为什么不能并列运行?
- DVM具有的IEEE一488标准接口的信
- 电力网损耗电量占供电量的百分比成为()
- 安装砂轮机的砂轮片时,砂轮片的两侧应加(
- 变电站综合自动化系统能实现哪些功能?
- 以下哪些是电压互感器常见异常()。
- 查找直流接地步骤为()。
- 变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近()的部
- 简述变压器温度异常的原因及处理方法。
- 距离保护的主要组成元件有()。
- 调度对线路两侧下令“退出××××纵联保护
- 拉开或合上全厂(站)唯一的一组接地闸刀的
- 举例说明220kV线路的启动方案。
- 高压试验时的专用高压试验线应牢固并应尽量
- 如何鉴别变压器的温度是否正常?油温异常有