简答题举例说明220kV线路的启动方案。
  • 以220kV繁永线启动方案为例。
    (1)启动范围:220kV繁永线及两侧间隔所属设备(繁峙侧292,永安侧224)
    (2)启动前运行方式:繁峙变电站220kV:南母运行,北母及200断路器热备;永安变电站220kV:南母运行,北母及200断路器热备。220kV繁永线两侧转冷备状态。220kV繁永线纵联保护通道对调正常。
    (3)启动步骤:
    1)核对保护:核对有关保护的定值;投繁峙200断路器充电保护;投永安200断路器充电保护;投220kV繁永线两侧线路保护,重合闸不投;
    2)220kV繁永线充电:合永安224-北、224-1隔离开关;合永安200断路器给220kV北母充电;退永安220kV母线保护;合永安224断路器给220kV繁永线充电;并拉合224断路器三次,最后一次在断位;拉开永安200断路器及200-北隔离开关;合繁峙292-北、292-1隔离开关;合上繁峙200断路器给220kV北母充电;退繁峙220kV母线保护;合繁峙292断路器给220kV繁永线充电;并拉合292断路器三次,最后一次在合位;合永安224断路器给220kV北母充电;用永安站220kV南、北母TV核相。核相正确后,合永安站200-北隔离开关,合200断路器合环。测量繁永线两侧线路保护及繁峙、永安220kV母线保护相量。繁永线两侧纵联保护对调复核。相量正确后,投繁峙、永安220kV母线保护;投220kV繁永线两侧重合闸;退繁峙200断路器充电保护,退永安200断路器充电保护;繁峙、永安变电站220kV恢复正常运行方式。