试题详情
简答题避雷器安装要求有哪些?
  • 1.避雷器安装前,应进行必要的检査。避雷器组装时,其各节位置符合出厂标志的编号。
    2.带串、并联电阻的阀式避雷器,同相组合单元间的非线性系数的差值符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》0850150的规定。
    3.排气式避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备。
    4.氧化锌避雷器的接地线应用截面积不小于16mm2的软铜线。安装时要注意避雷器上端头带电部分与电器柜体外壳或柜内其他设备的安全距离应符合表10413025的规定。 不同电压等级下裸导体对地及相间的安全距离

    5.管型避雷器与被保护设备的连接线长度不得大于4m,安装时应避免各避雷器排出的电离气体相交而造成的短路,但在开口端固定避雷器例外。
    6.阀型避雷器的最大允许电压必须与安装地点可能出现的最大导线对地电压相符,才能正常工作。避雷器在大于其允许电压下动作,就会使避雷器发生爆炸。因此,需正确选择避雷器的最大允许电压。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题