试题详情
- 简答题电压互感器二次回路故障对继电保护有什么影响?
-
电压互感器的二次回路经常发生熔断器的熔丝熔断、隔离开关辅助触点接触不良、二次接线螺丝松动等故障,使保护装置失去电压而发生误动作。概括地说,二次电压回路故障对保护有以下影响。
(1)接入继电器电压线圈的电压完全消失,对于反映电压降低的保护装置来说就好象高压系统发生短路一样,此时低电压继电器、阻抗继电器会发生误动作。
(2)接入继电器的电压在数值和相位上发生畸变,对于反映电压和电流相位关系的保护,如电流方向保护装置可能会误动作。
为了防止发生上述不安全现象,一般分别采取了装设断线闭锁、断线信号及自动切换等装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某用户接50/5电流互感器,6000/1
- 基本电费的计收方式有()种。
- 供电营业区自核准之日起,期满()仍未对无
- 对35kV供电的用户,供电设备计划检修停
- 某客户变电站将两台容量不相同的变压器并联
- 对已竣工验收合格具备供电条件的低压用户,
- 哪些电气设备需要保护接地?
- 从医学上讲,生理死亡是指()
- 漏电保护器投入运行后,在通电状态下每()
- 当仪表接入线路时,仪表本身()
- 通畅气道可采用()
- 作用于电力系统的过电压,按其起因及持续时
- 变压器的励磁涌流中含有大量的高次谐波分量
- 对变压器做短路试验的目的是什么?
- 110kV及以下隔离开关的相间距离的误差
- 直埋电缆的埋置深度应符合下列要求()
- 各级用电管理人员均应认真执行国家现行()
- 一般电流互感器,其误差的绝对值随二次负荷
- 当运行中电气设备发生火灾时,不能用()进
- 油浸变压器装有气体(瓦斯)继电器时,顶盖