- 简答题某客户变电站将两台容量不相同的变压器并联运行。分析其是否可行。
- 变压器并联运行的条件是:
(1)变比相等,允许相差±0.5%。
(2)接线组别相同。
(3)阻抗电压的百分数相等,允许相差±10%。
(4)容量比不得超过3:1。由此可见,只要容量满足要求,以保证任何一台变压器都不过载,则两台主变可以并联运行;但是接线组别不同变压器绝不允许并联运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看