- 简答题 馈线FTU通过300/5的电流互感器,接入A、C相电流(电流变化的范围为-300×1.2~300×1.2),调度主站收到得值为0~4095范围变化,列出标度转换算式y=k×x+b,y是实际一次值、x是接收的量,计算k和b。 (1)当A相电流实际值为-210安时,调度主站接收到得值为多少? (2)当主站收到的表示A相电流值的值为200时,实际A相电流值为多少?
-
工程量变化范围为-360~360
接收值变化范围:0~4095
工程量y,接收值x,两点(0,-360),(4095,360)
-360=k×0+b
360=k×4095+b
解方程:b=-360
K=(360+360)/(4095)=0.175824
Y=-210
X=(-210+360)/(720/4095)=853