试题详情
- 简答题请简述检测汽车加油站的防雷、防静电设施应采用的规范或标准,需检测的项目(不含气体浓度)以及每个项目应采用的标准值。并简述其中一个检测项目的检测方法。
-
采用《汽车加油加气加油站设计与施工规范》GB50156-2002,检测项目为:
(1)油罐、液化石油气罐和压缩天然储气瓶组的防雷接地,接地电阻值不大于10Ω。
(2)加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统。
(3)站房和罩棚的接闪器、引下线和接地体,其接地电阻值部应大于10Ω。
(4)信息系统的线缆或穿钢管等金属接地,不大于10Ω。
(5)380/220V供配电系统,宜采用TN-S系统,其金属外皮或电缆金属保护管接地,不应大于10Ω;以及安装SPD,其通流量大于12.5KA(10/350us)或62.5KA(18/20us)。
(6)其他地面金属管道防静电接地,共用时不应大于10Ω。
(7)检测法兰盘、胶管两端等的等电位连接,其连接电阻不大于0.03Ω,少于5根螺栓的法兰盘是作跨接。
检测方法如图: 关注下方微信公众号,在线模考后查看