- 简答题有一台Y250M-6型三相异步电动机,其额定电压为380V,额定容量为55kW,额定电流为104.2A,起动电流倍数为6.5,起动时间小于3s。环境温度为35℃。该电动机线路配电拟用BV-3×50,穿钢管敷设。已知三相短路电流Ik(3)最大可达13kA,单相短路电流Ik(1)可达1.8kA。采用熔断器作短路保护,试选择熔断器及其熔体额定电流,并校验其与绝缘导线的配合。
- (1)选择熔断器及其熔体额定电流
选择RT16型熔断器。按熔体额定电流满足IN.FE≥I30=104.2A的条件,并由起动电流
6.5×104.2A=677.3A和起动时间小于3s,得可选用A的RT16-1型熔断器,其熔体最大允许通过680A的起动电流,熔断器额定电流为250A,满足要求。
(2)校验熔断器的分断能力
RT16-1型熔断器的额定分断能力为120kA,大于13kA,满足断流要求
(3)校验熔断器的保护灵敏度
(4)校验断路器保护与电缆的配合
熔断器只作短路保护。对短路保护,知按热稳定要求,BV-3×50穿钢管敷设,熔体电流的最大允许值为315A。满足短路配合条件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看