试题详情
- 简答题在进行负荷计算时,用需要系数法还是作二项式法,应考虑哪些因数?
-
需要系数法一般用于用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊的用电系统。通常用于干线、变配电所的负荷计算。一般情况下,设备台数较多,则需要系数较小;设备台数较少时,需要系数取大一些。
二项系数法在计算负荷时,不仅考虑了用电设备组的平均最大负荷,而且考虑了少数大容量设备运行时对总负荷的附加影响。因此二项式法适合用在设备台数较少而设备容量相差较大的场合计算负荷。二项式法一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看