试题详情
- 简答题某厂有一座第三类防雷建筑物,高12m,其屋顶最远的一角距离高50m的烟囱20m远,烟囱上装有一根2.5m高的避雷针。试验算此避雷针能否保护该建筑物。
- 第三类防雷建筑物滚球半径hr=60m。避雷针高h=50+2.5=52.5m,避雷针在被保护的水泵房高度为hx=12m时的保护半径为
该建筑物在屋顶最远一角距避雷针的水平距离为20m,可见,此避雷针可保护这一建筑物。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计算负荷
- 磁力起动器是交流接触器加上()。
- 某机械制造厂机修车间380V低压母线上引
- 我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏
- 引起短路的原因主要有:()。
- 电流互感器和电压互感器使用时的注意事项有
- 采用按标么值法进行短路计算时,同一系统中
- 什么叫“经济截面”?什么情况下的线路导线
- 在负荷计算中,单相负荷应均衡分配到三相上
- 某10kV电力线路,采用两相两继电器接线
- 电气维护及检修的安全技术措施有哪些?
- 继电保护装置应符合的规定有()
- 继电保护有哪些任务?对继电保护有哪些基本
- 支柱绝缘子的作用是什么?按什么条件选择?
- 高压配电装置室的长度大于()米时,应在配
- 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
- 可利用弹簧和磁锁来改进隔离开关的电动稳定
- 符合下列哪几种情况时,电力负荷应为一级负
- 为什么电流互感器工作时,二次侧不可开路?
- 供配电系统电力线路继电保护装置的配置()