试题详情
简答题 某高层商业综合楼地上共10层、地下共3层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。其中地下部分建筑面积为27922.30m2,使用性质为停车库及设备用房,共计停车474辆;地上建筑面积为39215.18m2,地上1~5层使用性质为零售商业,地上6~10层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。该建筑内设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明,消防疏散指示标志灭火器,消防电梯等消防设施;消防控制室设在地下1层,消防水泵房设置在地下2层。消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上场景,回答下列问题。 该建筑的防排烟应采用哪种方式?
  • 1、因为建筑高度超过50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间前室,应采用机械加压送风方式的防烟系统。该建筑高度为53.80m,所以其防烟楼梯间、消防电梯间前室均应设机械加压送风方式的防烟系统。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,还应有余压,其余压值应满足防烟楼梯间与走道之间的压差为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差为25-30Pa。
    2、该建筑地上部分为商业综合楼,经常有人停留或可燃物较多,应设置机械排烟系统。该建筑地下车库因其建筑面积已超过1000m2,故应设机械排烟系统。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题