简答题运行中的配电变压器应做哪些测试?
  • 变压器在运行中应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试。
    其方法如下:
    (1)温度测试。变压器正常运行时,上层油面温度一般不得超过85℃(温升55℃)。
    (2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在每一季节最大用电时期,对变压器进行实际上负荷测定。一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。
    (3)电压测定。电压变动范围应在额定电压的5%以内。
    (4)绝缘电阻测定。变压器绝缘电阻一般不做规定,而是将所测电阻与以前所测值进行比较,折算至同一温度下应不低于前次所测值的70%。要根据电压等级不同,选取不同电压等级的摇表,并停电进行测定。
    (5)每1~2年做一次预防性试验。