试题详情
- 简答题某变电站35kV单母运行,接有四组电容器,电容器投切采用VQC自动装置。电容器投切时发生谐振,母线电压忽高忽低,相电压最高达到50kV,最低为0,现场检查,PT内部声音很大,发生此现象时,能否投切电容器?PT高压保险是否熔断?
- 发生上述情况时应及时退出VQC,防止频繁投切电容器。在这种情况可通过手动投切电容器来消除谐振。由于谐振导致电压互感器铁芯饱和,其高压熔断器可能熔断。