- 简答题简述RCS-978微机变压器成套保护的构成?
- R.CS-978微机数字式变压器保护是基于双套主保护、双套后备保护配置原则的保护装置,适用于500kV及以下电压等级的各种变压器。保护的主体方案是将一台主变的全套电量保护集成在一套保护装置中,主保护和后备保护共用一组TA。主保护包括稳态比率差动、差动速断、高灵敏工频变化量比率差动、零序比率差动保护或分侧差动(针对自耦变压器)和过励磁保护(定、反时限可选)。后备保护包括:阻抗保护、复合电压闭锁方向过流保护、零序方向过流保护、零序过电压保护、间隙零序过流保护、过负荷发信号、启动风冷、过载闭锁有载调压、零序电压报警、TA异常报警和TV异常报警功能。另外RCS-978具有的附加功能包括:完善的事件报文处理、灵活的后台通信方式、与COMTRADE兼容的故障录波、后台管理故障分析软件等。
R.CS-978系列变压器成套保护装置分几个基本型号,即:
R.CS-978A适用于500kV电压等级的三圈变压器,差动回路可接入五个支路电流。
R.CS-978B适用于500kV电压等级的自耦变压器,高压侧为3/2断路器接线,低压侧为单分支,差动回路可接入五个支路电流。
R.CS-978C适用于500kV电压等级的自耦变压器,高、中压侧均为3/2断路器接线,低压侧为单分支,差动回路可接入五个支路电流。
R.CS-978D适用于330kV电压等级的自耦变压器,差动回路可接入五个支路电流。
R.CS-978E适用于220kV电压等级的各种变压器,差动回路可接入四个支路电流。
R.CS-978F适用于220kV电压等级的三圈变压器,差动回路可接入五个支路电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看