试题详情
- 简答题3/2断路器接线。线路停电操作时,为什么先断开中间断路器,后断开母线侧断路器?
-
正常情况下,先断开还是后断开中间断路器都没有关系,主要是为了防止停、送电时发生故障,导致同串线路或变压器停电。如图所示:
先断的断路器属解环操作,负荷电流很小,比较安全。而后断的断路器时切断全部负荷电流,危险性较大。选择先拉5012中断路器,安全解环,后拉5011边断路器,切断全部负荷电流,若拉5011边断路器时发生故障属母线故障,母差保护动作切除一条母线,而不影响其它线路运行。若后断开5012断路器,发生故障时,将导致另外一条线路停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看