试题详情
- 简答题 背景资料: 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层,建筑檐高48m;实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定,电梯安装工程由建设单位指定分包。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件二:针对某分部工程,施工单位编制如下进度计划时标网络图,并在第6个月底和第11个月底对实际进度进行检查,绘制进度计划前锋线如下图所示(单位:月) 事件三:办公楼主体结构施工至六层时,工程所在地发生了持续2h的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。 事件四:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。 指出事件四中错误之处,并分别给出正确做法。
-
事件四中错误之处及正确做法分别如下:
错误一:电梯工程验收总承包单位未参加;
正确做法:总承包单位应(派人)参加。
错误二:电梯工程有关资料移交给建设单位;
正确做法:应移交给总承包单位。
错误三:单位工程质量验收时只有建设、监理、设计、总承包单位参加(或电梯安装单位未参加);
正确做法:单位工程质量验收时,(电梯)分包单位也应参加。
首先分析事件四的说法,共分4句话:
(1)办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。
(2)验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。
(3)整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。
(4)由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
针对(1),相应规范中规定:单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目按本标准规定的程序检查评定,总承包单位应派人参加。
针对(2),相应规范中规定:分包工程完成后,应将工程有关资料交总承包单位,再由总承包单位汇总后向建设单位移交。
很明显,第(3)句本身没有问题,补充说明第(4)句。
针对(3)、(4),相应规范中规定:待建设单位组织单位工程质量验收时,分包单位负责人也应参加验收。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 背景 北京某工程据统计混凝土实物工作量
- 先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝
- 下列关于材料质量管理的说法,正确的有()
- 需在15d内完成2700t钢筋制作任务,
- 不能测量水平距离的仪器是()。
- 某建筑工程,建筑面积23824m2
- 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间
- 背景 某酒店工程,建筑面积28
- 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关
- 背景 某施工单位通过竞标获得了某工程
- 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现
- 某六层住宅工程项目,建筑面积6500m
- 下列合同条款中,属于劳动合同必备条款的是
- 建设工程项目质量形成的影响因素有()。
- 背景资料: 某新建办公楼,地下
- 砖平碹
- 某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑,高两层
- 加气混凝土砌块工程的施工要求包括( )。
- 砌体基础的主要形式有( )等。
- 结构杆件在规定的荷载作用下,限制过大变形