- 简答题计算题:有两台同步发电机作准同期并列,由整步表可以看到表针转动均匀,其转动一周的时间为5S,假设断路器的合闸时间为0.2S,求应在整步表同期点前多大角度发出合闸脉冲。
-
δth=3600/T*Th=3600/5*0.2=14.40
式中T—差电压的周期
Th—断路器的合闸时间
故应在整步表同期点前14.40发出合闸脉冲。 关注下方微信公众号,在线模考后查看