试题详情
- 简答题简述双母线接线方式和3/2接线方式的母差保护出口是否经复合电压闭锁,为什么?
-
(1)双母线接线方式母差保护出口需经复合电压闭锁,3/2接线方式母差保护出口不经电压闭锁。
(2)当母差动作后会造成该母线上所有跳闸,双母线接线的变电站,如果母差误动作出口后会造成大面积线路跳闸对系统造成严重影响,为了防止人为原因误碰母差出口接点或其他原因造成的母差误动作,造成的事故,所以加复合电压闭锁;
(3)对于3/2接线母线,母差保护动作后,一般不会造成线路的停电,不会对系统造成大的影响。如果经复压闭锁,当母线发生故障时复压闭锁拒动,大的短路容量不能快速切除,会对系统造成严重影响。所以3/2接线母线母差保护出口不经电压闭锁。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 已知某线路工作电压220KV,长度100
- 变电站直流操作电源中()属于独立电源。
- 母线差动保护与失灵保护共用出口回路时,电
- 电力系统中任何元件只要在A、B、C坐标系
- 变电站中()属于一次设备。
- 引入保护装置逆变电源的直流电源可不经抗干
- 如果保护设备与通信设备间采用电缆连接,应
- 用于500kv线路保护的电流互感器一般选
- 下列MAC地址()为DL/T860.9-
- GOOSE接收机制中应检查参数的匹配性(
- 输电线路发生几率最大的故障类型是()。
- 在发电机失磁后的等有功过程中是通过()来
- 变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,
- 母线差动保护动作后固定启动母联失灵保护。
- 做备自投实验时,报SV采样断链,检查的是
- RCS-901A电压断线时,退出距离保护
- 采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末
- 电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首
- LFP-902A型保护装置中总启动元件在
- 对方向距离继电器,为了消除电压死区、增强