- 简答题运行中的变压器铁芯会有“嗡嗡”响声,如果有异音,如何判断是何原因引起的?
-
1、过电压或过电流。变压器的响声增大,但仍是“嗡嗡”声,无杂音。随负荷的急剧变化,也可能呈现“割割割、割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作;
2、夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”之音。但指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常;
3、变压器外壳与其他物体撞击。这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部不会呈异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之;
4、外界气候影响造成的放电。如大雾天,雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花;
5、铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声,“铁芯着火”造成不正常鸣音;
6、匝间短路。因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音,这种声音特别要注意;
7、分接开关故障。因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路所引起的那种声音。 关注下方微信公众号,在线模考后查看