试题详情
- 简答题断路器送电操作后应检查哪些项目?
-
断路器送电操作后应进行以下检查:
(1)绿灯应熄灭,红灯应亮。.
(2)操作机构的分合指示器应在合闸位置。
(3)电流表应有指示。
(4)电磁式操作机构的断路器合闸后,直流电流表的指示应返回。
(5)给母线充电后,母线电压表的指示应正确。
(6)合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常。
(7)检查重合闸氖光灯应亮。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为什么三相异步电动机不允许缺相运行?
- 告警灯亮可能是什么故障?如何处理?
- 操作票填好后,执行前须经过哪些程序审查?
- 真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断
- 电动机运行中发生哪些情况,应立即切断电源
- 二次设备
- 怎样延缓绝缘老化?
- “两票三制”是什么?
- 抽汽管路为何加装逆止门?
- 磁滞回线
- 高低加的启动排气和连续排气的作用是什么?
- 填写使用工作票应注意哪些问题?
- 变压器轻瓦斯动作如何处理?
- #1~#4输煤变及输煤备用变MPW-1T
- 温度计有什么作用?有几种测量方法?
- 鼠笼式转子电动机启动间隔时间如何规定?
- 励磁调节系统功能有哪些?
- 就异步电动机本身而言,都不允许在1.1倍
- 高压断路器铭牌上标明的额定电压,即为允许
- 哪些设备必须进行接地或接零保护?