- 简答题不合理的计量方式有哪些?
-
(1)电流互感器变比过大,致使电能表经常在1/3标定电流以下运行。
(2)电能表与其他二次设备共用一组电流互感器。
(3)电压互感器和电流互感器分别接在电力变压器不同电压侧或不同母线共用一组电压互感器。
(4)用于双向计量的无功电能表或有功电能表无止逆器。
(5)电压互感器的额定电压与线路的额定电压不符。 关注下方微信公众号,在线模考后查看